CV's Messung

CV Default FW-Version Bedeutung
85 20 Min. Zeit (ms) zwischen zwei Meldungen (debounce)
86 10 Zeit (ms) zwischen den Portabfragen
91 3 ab 2.03.00 Legt fest wieviel mal der Pegel des Eingangs den gleichen Wert haben muß um als gültig gewertet zu werden.

—-

CV's Porteinstellungen

CV Default Bit Bedeutung
130 - 149 0 0 0 = OCC-Meldung, wenn Port low ist
1 = OCC-Meldung, wenn Port high ist
CV Default Bedeutung
130 0 Einstellungen für Port 0
131 0 Einstellungen für Port 1
132 0 Einstellungen für Port 2
133 0 Einstellungen für Port 3
134 0 Einstellungen für Port 4
135 0 Einstellungen für Port 5
136 0 Einstellungen für Port 6
137 0 Einstellungen für Port 7
138 0 Einstellungen für Port 8
139 0 Einstellungen für Port 9
140 0 Einstellungen für Port 10
141 0 Einstellungen für Port 11
142 0 Einstellungen für Port 12
143 0 Einstellungen für Port 13
144 0 Einstellungen für Port 14
145 0 Einstellungen für Port 15
146 0 Einstellungen für Port 16
147 0 Einstellungen für Port 17
148 0 Einstellungen für Port 18
149 0 Einstellungen für Port 19