Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ready-line:readyrs

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ready-line:readyrs [2021/10/03 12:32] – [Anschluss der RS-Melderbausteine] 12 V in 15 V geändert Tillyready-line:readyrs [2022/01/26 14:20] (aktuell) – [Rückmeldebausteine] aikopras / RSbus Tilly
Zeile 132: Zeile 132:
 **Diese Anschlusszuordnung sollte über alle RS-Meldebausteine beibehalten werden. **Diese Anschlusszuordnung sollte über alle RS-Meldebausteine beibehalten werden.
 ** **
-{{ :ready-line:ldt-dcc-verkabelung_v_2.0.png |}}+{{ :ready-line:ldt-dcc-verkabelung_v_3.2.png |}}
  
 ---- ----
Zeile 154: Zeile 154:
 An dem entsprechenden Knoten ist eine RS-Meldung mit Parity-Fehler aufgetreten. An dem entsprechenden Knoten ist eine RS-Meldung mit Parity-Fehler aufgetreten.
 ---- ----
 +===== HW-Diagnose / Fehlermeldungen =====
 +Die Firmware der ReadyRS, prüft regelmäßig, ob die Spannung, für die Versorgung des RS-Bus, in Ordnung ist. \\  
 +Wenn die, in den CV's 1026 - 1027, eingestellten Werte, unter- bzw. überschritten werden, gibt die Firmware eine Fehlermeldung (MSG_SYS_ERROR) über den Bus an den Host (PC-Programm) aus.\\ 
 +\\ 
 +Ebenso wird die Temperatur des ATXmega, anhand des internen Temperatursensors, geprüft. \\
 +Auch hier wird eine Fehlermeldung (MSG_SYS_ERROR) an den Host (PC-Programm) geschickt, wenn die Werte in den CV's 1031 und 1032 überschritten werden. \\
 +
 +Die Fehlermeldung MSG_SYS_ERROR wird mit der Fehlerart BIDIB_ERR_HW gesendet. Als Parameter wird ein Fehlercode angehängt, der dem gefundenen Fehler entspricht.\\ 
 +Fehlermeldung am Bus: **MSG_SYS_ERROR 0x20 <Fehlercode>** \\ 
 +^  Fehlercode  ^^^  Beschreibung  ^
 +^ HEX ^ Dez. ^ LED ^ ^  
 +|  0xA1  |  161 | MSG-LED blinkt schnell | Spannung an Kanal A ist niedriger als der Wert in CV 111 | 
 +|  0xA2  |  162 | MSG-LED blinkt langsam | Spannung an Kanal A ist höher als der Wert in CV 112  |
 +|  0xA3  |  163 | ID u. MSG-LED blinken | Die Temperatur hat den Wert in CV 114 überschritten (Warnung), ist aber noch nicht kritisch | 
 +|  0xA4  |  164 | ID u. MSG-LED blinken schnell | Die Temperatur hat den Wert in CV 115 überschritten (kritisch) |  
 +|  0x10  |  16 | OCC-LED des Knoten blinkt | Es wurde eine RS-Bus Antwort mit CRC-Fehler empfangen. | 
 ===== Kommandos im FTDI-Interfacce ===== ===== Kommandos im FTDI-Interfacce =====
  
Zeile 182: Zeile 198:
   * [[http://www.fucik.name/masinky/RS-Bus/|Jindra Fučík]]   * [[http://www.fucik.name/masinky/RS-Bus/|Jindra Fučík]]
   * [[http://www.bsmj.se/electronics/feedback-for-lenz-rs-bus/|B's MJ]]   * [[http://www.bsmj.se/electronics/feedback-for-lenz-rs-bus/|B's MJ]]
 +  * [[https://github.com/aikopras/RSbus|aikopras/RSbus]]
 Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
  
ready-line/readyrs.1633257169.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/10/03 12:32 von Tilly

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki