onedriveturn:beispiele_onedriveturn
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
onedriveturn:beispiele_onedriveturn [2016/04/14 08:06] – akuhtz | onedriveturn:beispiele_onedriveturn [2020/12/28 16:53] (aktuell) – [Betrieb an den Motorausgängen] Rosenstein2 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Beispielkonfigurationen | + | ====== Beispielkonfigurationen |
- | ===== Anschluss mtb Motorantrieb | + | ===== Anschluss mtb Motorantrieb ===== |
[[http:// | [[http:// | ||
- | ==== Betrieb an GPIO-Ausgängen | + | ==== Betrieb an den Motorausgängen |
+ | Hier ein Konfigurationsbeispiel für die mtb-Antriebe am Motorausgang des OneDriveTurns (ODT). | ||
- | Nun ist die interne Veschaltung | + | Als Versorgungsspannung sind Netzteile mit 12 V und alternativ 16 V am Eingang |
- | Ich habe den mtb Antrieb mal in verschiedenen Konstellationen an den Motorausgängen der ODT ausprobiert, aber wie erwartet geht das nicht, weil da ja die Polarisierung geändert wird. Der Motor läuft nur einmal in eine Richtung beim Umpolen aber nicht mehr weiter oder wieder zurück. | + | Am Antrieb kommen dabei ca. 9 V bzw. 13 V an, was der Empfehlung von mtb entspricht. |
+ | Die Umlaufzeit | ||
- | Was aber funktioniert ist den mtb Antrieb über das GPIO Addon an den IO Ausgängen zu betreiben. | + | Für den Anschluss der MP1- oder MP6-Antriebe sind zwischen ODT-Motorausgang |
- | Eine kleine Skizze zum Anschluss | + | Der MP1-Antrieb lässt aufgrund interner Beschaltung am +com Eingang nur Plus durch. Es werden 2 Dioden auf je einem Ausgang des ODT-Ausgangsklemmenpaares gelegt. Anoden in Richtung ODT, Kathoden gemeinsam in Richtung mtb auf Klemme +com. Nun noch eine zusätzliche Diode an jeden OTD-Ausgang, |
- | {{ : | + | //Bei Verwendung eines MP5 oder MP7 werden an der ODT keine Dioden benötigt, womit diese beiden Antriebe besser für die ODT-Motorausgänge geeignet sind.// |
- | {{ : | ||
- | |||
- | Die 100 Ticks sind etwas länger, als die Bewegung von einer Endposition in die andere benötigt. Der Antrieb läuft in die Antriebseigene Endabschaltung und bleibt stehen. Für die Gegenlage der Weiche sind dann in einem eigenen Makro die Ausgänge invertiert. | ||
- | Könnte man natürlich alternativ auch über den Impulsbetrieb der Ausgänge konfigurieren. | ||
- | |||
- | ==== mtb-Motorantrieb an den Motorausgängen ==== | ||
- | Hier ein Konfigurationsbeispiel für die mtb Antriebe am Motorausgang der One Drive Turn. | ||
- | |||
- | Als Versorgungsspannung sind Netzteile mit 12 V und alternativ | ||
- | Am Antrieb kommen dabei ca. 9 V bzw. 13 V an, was der Empfehlung von mtb entsprcht. | ||
- | Die Umlaufzeit des Antriebs ist bei 12 V Versorgung langsamer (ca. 2,2 s) als bei 16 V (ca. 1,3 s), das kann vor allem im sichtbaren Bereich ganz nett sein, wenn die Weichenzungen langsamer umlaufen. | ||
- | |||
- | Für den Anschluss der Antriebe sind zwischen ODT Motorausgang und Eingängen am Antrieb vier zusätzliche Dioden erforderlich. | ||
- | Der mtb Antrieb lässt aufgrund interner Beschaltung am +com Eingang nur Plus durch. Es werden 2 Dioden auf je einem Ausgang des ODT Ausgangsklemmenpaares gelegt. Anoden in Richtung ODT, Kathoden gemeinsam in Richtung mtb auf Klemme +com. Nun noch eine zusätzliche Diode in jeden OTD Ausgang, diese aber andersrum mit der Kathode zur ODT. Die Anoden einzeln in die Anschlüsse Pos1 und Pos2 am mtb Antrieb. | ||
- | |||
- | Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: | ||
{{: | {{: | ||
- | Die Schaltzeit am ODT Ausgang muss ein bischen | + | Die Schaltzeit am ODT-Ausgang muss beim MP1 ein bisschen |
Bei einer Versorgungsspannung von 16 V sind 80 Ticks eine gute erste Wahl.\\ | Bei einer Versorgungsspannung von 16 V sind 80 Ticks eine gute erste Wahl.\\ | ||
- | Bei einer Versorgungsspannung von 12 V sind 140 Ticks eine gute erste Wahl.\\ | + | Bei einer Versorgungsspannung von 12 V sind 100-140 Ticks eine gute erste Wahl.\\ |
+ | |||
+ | //Bei einem MP6 oder MP7 genügen kurze Impulse für den Umlauf.\\ | ||
+ | Hier sind 4-8 Ticks ausreichend.// | ||
Das Makro dazu sieht dann ganz simpel so aus: | Das Makro dazu sieht dann ganz simpel so aus: | ||
Zeile 42: | Zeile 31: | ||
Viel Erfolg damit =) | Viel Erfolg damit =) | ||
+ | ==== Betrieb an GPIO-Ausgängen ==== | ||
+ | Hier ein Konfigurationsbeispiel für die mtb-Antriebe über das GPIO-Addon an den I/O Ausgängen des OneDriveTurns (ODT). | ||
+ | |||
+ | Aus Sicht der Baugruppe ist dieser Motorantrieb das gleiche wie ein Standartmagnetschaltantrieb mit Endabschaltung (und Lageüberwachung oder Herzstückpolarisation!). Am GPIO-Addon (oder der OneControl oder jeder anderen Baugruppe, die Magnetschaltantriebe bewegen kann) ist der Anschluss dieser Antriebe an den Powerausgängen direkt möglich. Getestet habe ich es bisher aber nur an der GPIO-Addon. | ||
+ | |||
+ | Damit lassen sich am ODT bis zu 8 mtb-Antriebe anschließen. Dann sind natürlich keine Ein-/ | ||
+ | |||
+ | Eine kleine Skizze zum Anschluss anbei: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Die 100 Ticks sind etwas länger als die Bewegung von einer Endposition in die andere benötigt. Der Antrieb läuft in die antriebseigene Endabschaltung und bleibt stehen. Für die Gegenlage der Weiche sind dann in einem eigenen Makro die Ausgänge invertiert. Könnte man natürlich alternativ auch über den Impulsbetrieb der Ausgänge konfigurieren. | ||
+ | |||
+ | Viel Erfolg damit =) | ||
onedriveturn/beispiele_onedriveturn.1460614007.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/07/05 10:53 (Externe Bearbeitung)