onews:onewsii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
onews:onewsii [2018/04/25 13:49] – [CV Tabelle] Tilly | onews:onewsii [2019/05/12 12:49] – [CV Tabelle] Tilly | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Diese Varianten der NeoControl-Firmware, | Diese Varianten der NeoControl-Firmware, | ||
Die beiden Varianten sind weitest gehend identisch. Sie unterscheiden sich nur in der Anzahl der Lightports, der Anzahl Accessories sowie der Anzahl der Makros und der Schritte je Makro. (siehe [[https:// | Die beiden Varianten sind weitest gehend identisch. Sie unterscheiden sich nur in der Anzahl der Lightports, der Anzahl Accessories sowie der Anzahl der Makros und der Schritte je Makro. (siehe [[https:// | ||
- | Bei diesen | + | Bei den Firmware-Versionen bis 1.03.05 |
Das heißt, alle angeschlossenen LED's blitzen kurz auf.\\ | Das heißt, alle angeschlossenen LED's blitzen kurz auf.\\ | ||
Das ist hilfreich um festzustellen, | Das ist hilfreich um festzustellen, | ||
+ | Ab Version 1.04.01 ist dies nicht mehr der Fall. Es kann aber durch Bit 1 in CV 1022 (Light u. Signal) / 1102 (Clock) wieder aktiviert werden.\\ | ||
+ | \\ | ||
Die Input-Ports können, über CV 1033, auch als Belegtmelder konfiguriert werden. | Die Input-Ports können, über CV 1033, auch als Belegtmelder konfiguriert werden. | ||
---- | ---- | ||
- | ===== Aufteilung der Lightports | + | ===== Aufteilung der WS281x |
- | ^ Kanal ^ Neo_Light | + | ^ Kanal |
- | | A | Lightport | + | | A |
- | | B | Lightport 60 - 119 | Lightport | + | | B | 20 - 39 | Lightport 60 - 119 | 18 - 35 | Lightport |
Hier handelt es sich um die Default-Einstellungen.\\ | Hier handelt es sich um die Default-Einstellungen.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Die Aufteilung kann, durch ändern von CV 1023, angepasst werden.\\ | + | Die Aufteilung |
CV 1023 enthält die Nummer des WS281x-Modules, | CV 1023 enthält die Nummer des WS281x-Modules, | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
---- | ---- | ||
+ | ===== INPUT-Ports ===== | ||
+ | Wie bei der LightControl oder OneControl werden bei der NeoControl Light/ | ||
+ | INPUT-Port **0** startet Makro **0**, INPUT-Port **1** startet Makro **1**, usw.\\ | ||
+ | Damit das so funktioniert, | ||
+ | |||
+ | Wenn die INPUT-Ports als Belegtmeldet verwendet werden ist das starten der entsprechenden \\ | ||
+ | Makros evtl. nicht gewünscht. | ||
+ | Dann einfach das Feature // | ||
+ | |||
===== CV Tabelle ===== | ===== CV Tabelle ===== | ||
^ CV ^ Beschreibung | ^ CV ^ Beschreibung |
onews/onewsii.txt · Zuletzt geändert: 2023/02/11 16:01 von Tilly