lightcontrol:anwendungen_lightcontrol
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
lightcontrol:anwendungen_lightcontrol [2018/03/02 12:13] – [Einstellungen der Servoausgänge] gehrne | lightcontrol:anwendungen_lightcontrol [2023/04/27 22:31] – [vorbildgerechte Signalbilder] fichtelbahn | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
//---Liste noch nicht vollständig---// | //---Liste noch nicht vollständig---// | ||
---- | ---- | ||
- | ===== vorbildgerechte Signalbilder ===== | + | ===== vorbildgerechte Signalbilder |
- | {{:lightcontrol: | + | {{:bahnhof_smilestone01_fichtelbahn.jpg?600 |}} |
- | Mit der LightControl und dessen 2x 16 LED-Ausgängen lassen sich vorbildgerechte Signalbilder für die Modellbahnsteuerung realisieren. | + | |
- | Mit Hilfe der Ablaufketten (Makros) im BiDiB-Wizard, | + | Mit der LightControl und dessen 2x 16 LED-Ausgängen lassen sich vorbildgerechte Signalbilder für die Modellbahnsteuerung realisieren. |
+ | Mit Hilfe der Ablaufketten (Makros) im BiDiB-Wizard, | ||
{{ : | {{ : | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
==== Einstellungen der Servoausgänge ==== | ==== Einstellungen der Servoausgänge ==== | ||
+ | |||
+ | Das Anpassen der Werte in der tabellarischen Übersicht im Wizard ist nach Doppelklick in den entsprechenden Feldern möglich. | ||
{{ : | {{ : | ||
Zeile 118: | Zeile 121: | ||
Mit PrePower kann das Einschaltverhalten und Einschaltruckeln optimiert werden. Hier wird der zeitliche Vorlauf der Stromversorgung vor dem ersten Stellpuls angegegeben. Die optimale Einstellung hängt von Servotyp ab, die meisten Servos laufen recht gut an, wenn Sie sehr schnell nach der Power auch den ersten Stellpuls bekommen //(PrePower = 0 oder =1)//, manche Servos kommen besser zurecht, wenn die Zeit etwas größer ist //(PrePower =4)// | Mit PrePower kann das Einschaltverhalten und Einschaltruckeln optimiert werden. Hier wird der zeitliche Vorlauf der Stromversorgung vor dem ersten Stellpuls angegegeben. Die optimale Einstellung hängt von Servotyp ab, die meisten Servos laufen recht gut an, wenn Sie sehr schnell nach der Power auch den ersten Stellpuls bekommen //(PrePower = 0 oder =1)//, manche Servos kommen besser zurecht, wenn die Zeit etwas größer ist //(PrePower =4)// | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | === BiDiB-Bus Terminierung === | ||
+ | |||
+ | Die Lightcontrol hat die Möglichkeit, | ||
+ | Dazu müssen für den BiDiB-Bus R30 und J6, für den DCC-Teil R74 und J72 bestückt und natürlich die Jumperpins mit Brückensteckern versehen sein. | ||
+ | |||
+ | Siehe nachfolgende Bilder: | ||
+ | |||
+ | R30 / R74 unten bestückt | ||
+ | {{: | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | J6 / J72 oben bestückt | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
lightcontrol/anwendungen_lightcontrol.txt · Zuletzt geändert: 2023/12/04 22:22 von fichtelbahn