konfigvorlagen:lichteffekte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
konfigvorlagen:lichteffekte [2018/02/20 12:55] – [Lagerfeuer] Tilly | konfigvorlagen:lichteffekte [2022/07/05 13:46] (aktuell) – [Baustellenbaken] Falsche WS2811-Nr. Tilly | ||
---|---|---|---|
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| 1 | 5 | 5 | | | 1 | 5 | 5 | | ||
| 2 | 6 | 6 | | | 2 | 6 | 6 | | ||
- | | 3 | 7 | 7 | | + | | 2 | 7 | 7 | |
Die Lightports werden per CV, im Wizard oder per Script auf folgende Werte eingestellt: | Die Lightports werden per CV, im Wizard oder per Script auf folgende Werte eingestellt: | ||
| Helligkeit aus | 0 | | | Helligkeit aus | 0 | | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
---- | ---- | ||
===== Warntafel an Strassenbaustelle ===== | ===== Warntafel an Strassenbaustelle ===== | ||
+ | Angesteuert werden die fünf LED's einer Warntafel, wie dieser.{{: | ||
+ | Jede der LED's wird an einen Ausgang eines WS2811-IC angeschlossen.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ \\ In diesem Beispiel sind das die Lightports 2 bis 6 am Kanal A der NeoControl.{{ : | ||
+ | ^ Nr. des WS ^ Lightport ^ Warntafel-LED ^ | ||
+ | | 0 | 2 (Grün)| unten Links | | ||
+ | | 1 | 3 (Blau)| oben Links | | ||
+ | | 1 | 4 (Orange)| oben Mitte | | ||
+ | | 1 | 5 (Lila)| oben Rechts | | ||
+ | | 2 | 6 (Türkis| unten Rechts | | ||
+ | Die Lightports werden per CV oder im Wizard auf folgende Werte eingestellt: | ||
+ | | Helligkeit aus | 0 | | ||
+ | |Helligkeit ein | 120 | | ||
+ | |Vorglühen | 120 | | ||
+ | |Nachleuchten | 120 | | ||
+ | In diesem kleinen Video sind die, hier beschriebenen Macros, in Aktion zu sehen. | ||
+ | {{youtube> | ||
---- | ---- | ||
===== Schweisslicht ===== | ===== Schweisslicht ===== | ||
Zeile 119: | Zeile 138: | ||
---- | ---- | ||
===== Blinkanlage Andreaskreuz ===== | ===== Blinkanlage Andreaskreuz ===== | ||
+ | Angesteuert werden die LED's von vier (optional zwei) Andreaskreuzen (z.B. Viessmann 5058). Die Kathode (-) jeder LED wird an einen Lightport-Anschluss angeschlossen, | ||
+ | Ohne Änderung der Eingaben, blinken alle vier LED's synchron.\\ | ||
+ | Mit der Vorlage können folgende Optionen ausgewählt werden:\\ | ||
+ | * // | ||
+ | * //Nur zwei Andreaskreuze//: | ||
+ | {{: | ||
+ | Mit dieser Vorlage {{ : | ||
+ | Wie man eine Vorlage im Wizard ausführt, wird [[tools: | ||
+ | \\ \\ In diesem Beispiel werden die Lightports 3 bis 6 am Kanal A der NeoControl verwendet.{{ {{: | ||
+ | ^ Nr. des WS ^ Lightport ^ Kreuz Nr. ^ | ||
+ | | 1 | 3 | 1 | | ||
+ | | 1 | 4 | 2 | | ||
+ | | 1 | 5 | 3 | | ||
+ | | 2 | 6 | 4 | | ||
+ | \\ | ||
+ | Die Lightports werden per CV, im Wizard oder per Script auf folgende Werte eingestellt: | ||
+ | | Helligkeit aus | 0 | | ||
+ | |Helligkeit ein | 180 | | ||
+ | |Vorglühen | 10 | | ||
+ | |Nachleuchten | 10 | | ||
---- | ---- | ||
===== ÖBB-Lichtanlage Bahnübergang ===== | ===== ÖBB-Lichtanlage Bahnübergang ===== | ||
+ | Angesteuert werden die LED's von vier (optional zwei) Lichtzeichenanlagen an einem Bahnübergang der ÖBB (z.B. Krois-Modell EK2, Eisenbahnkreuzung mit Lichtzeichenanlage der ÖBB). Die Kathode (-) jeder LED wird an einen Lightport-Anschluss angeschlossen, | ||
+ | \\ | ||
+ | Mit der Vorlage können folgende Optionen ausgewählt werden:\\ | ||
+ | * //Dauer der Gelbphase//: | ||
+ | * //Nur zwei Lichtzeichen//: | ||
+ | {{: | ||
+ | Mit dieser Vorlage {{ : | ||
+ | Das erste Makro schaltet alle Lightports aus.\\ | ||
+ | Das zweite schaltet zuerst die gelben LED's ein und nach ca. 3 sec. werden die gelben LED's aus- und die roten LED's eingeschaltet.\\ | ||
+ | Diese Vorlage kann auch auf anderen BiDiB-Knoten (Lightcontrol, | ||
+ | Wie man eine Vorlage im Wizard ausführt, wird [[tools: | ||
+ | \\ \\ In diesem Beispiel werden die Lightports 0 bis 7 am Kanal A der NeoControl verwendet.{{ {{: | ||
+ | ^ Nr. des WS ^ Lightport ^ Lichtzeichen ^ | ||
+ | | 1 | 0 | gelb 1 | | ||
+ | | 1 | 1 | rot 1 | | ||
+ | | 1 | 2 | gelb 2 | | ||
+ | | 2 | 3 | rot 2 | | ||
+ | | 2 | 4 | gelb 3 | | ||
+ | | 2 | 5 | rot 3 | | ||
+ | | 3 | 6 | gelb 4 | | ||
+ | | 3 | 7 | rot 4 | | ||
+ | \\ | ||
+ | Die Lightports werden per CV, im Wizard oder per Script auf folgende Werte eingestellt: | ||
+ | | Helligkeit aus | 0 | | ||
+ | |Helligkeit ein | 180 | | ||
+ | |Vorglühen | 10 | | ||
+ | |Nachleuchten | 10 | | ||
+ | ---- |
konfigvorlagen/lichteffekte.1519127730.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/02/20 12:55 von Tilly