gbm:verkabelung_gbm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
gbm:verkabelung_gbm [2019/07/01 16:36] – fichtelbahn | gbm:verkabelung_gbm [2023/11/28 08:47] (aktuell) – [Verkabelung des GBM] akuhtz | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der **GBMboost** bzw. der **GBM16T** wird zentral oder dezentral unter Ihrer Anlage montiert und mit einer Spannungsversorgung verbunden. Die Gleisanschlüsse Ihrer Modellbahn werden mit den 16 Ausgänge des GBM16Ts verbunden. In den folgenden Beschreibungen werden Ihnen verschiedene Anschlussbeispiele aufgeführt, | Der **GBMboost** bzw. der **GBM16T** wird zentral oder dezentral unter Ihrer Anlage montiert und mit einer Spannungsversorgung verbunden. Die Gleisanschlüsse Ihrer Modellbahn werden mit den 16 Ausgänge des GBM16Ts verbunden. In den folgenden Beschreibungen werden Ihnen verschiedene Anschlussbeispiele aufgeführt, | ||
+ | An der Klemme '' | ||
+ | |||
+ | Die Daten-Kommunikation zwischen GBMboost und GBM16T erfolgt über die 6-polige Verbindung. Wenn die Platine vom GBMboost getrennt wurde, muss eine Flachbandleitung benutzt werden. | ||
+ | |||
+ | Die Übertragung des DCC-Fahrstroms vom internen Boosters des GBMboosts auf den GBM16T erfolgt über eine Leitungsverbindung von der Klemme '' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
---- | ---- | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
Der von uns empfohlene Betrieb mit // | Der von uns empfohlene Betrieb mit // | ||
- | 1) Werden die beiden Zuleitungen (Fahrstrom | + | 1) Werden die beiden Zuleitungen (DCC1/DCC2) vom GBM16T zum Gleis verdrillt verlegt, dann werden elektromagnetische Störungen minimiert und die Anlage wird betriebssicherer! |
2) Die beidseitige und verdrillte Verkabelung erfordert zwar etwas Mehraufwand und Kosten, hat aber bei der Fehlersuche den entscheidenden Vorteil, dass die Verkabelung übersichtlicher strukturiert ist. | 2) Die beidseitige und verdrillte Verkabelung erfordert zwar etwas Mehraufwand und Kosten, hat aber bei der Fehlersuche den entscheidenden Vorteil, dass die Verkabelung übersichtlicher strukturiert ist. | ||
Zeile 29: | Zeile 36: | ||
===== Einseitig isolierte Gleisabschnitte (2 Leiter) ===== | ===== Einseitig isolierte Gleisabschnitte (2 Leiter) ===== | ||
- | Bei einer kleineren Anlage oder bei einem nachträglichen Umbau können auch einseitig isolierte Gleisabschnitte verwendet werden. Der // | + | Bei einer kleineren Anlage oder bei einem nachträglichen Umbau können auch einseitig isolierte Gleisabschnitte verwendet werden. Der // |
{{: | {{: | ||
Zeile 79: | Zeile 86: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | **Eine Alternative zum vorherigen Anschlussbild** und abhängig vom Aufwand einer Umrüstung einer Bestandsanlage, | + | **Eine Alternative zum vorherigen Anschlussbild** und abhängig vom Aufwand einer Umrüstung einer Bestandsanlage, |
{{ : | {{ : | ||
Zeile 101: | Zeile 108: | ||
Die folgende Abbildung zeigt, wie Weichen aufbereitet werden müssen: | Die folgende Abbildung zeigt, wie Weichen aufbereitet werden müssen: | ||
- | {{ http:// | + | {{ c_gleis_rm_2.jpg | https:// |
+ | Quelle: https:// | ||
- | {{ http:// | + | {{ c_gleis_rm_3.jpg | https:// |
+ | Quelle: https:// | ||
Eine detaillierte Beschreibung der Anpassungen findet sich im [[https:// | Eine detaillierte Beschreibung der Anpassungen findet sich im [[https:// | ||
Zeile 162: | Zeile 171: | ||
- | Befinden sich mehrere GBMboost auf der Anlage, so ist es außerdem empfehlenswert, | + | Befinden sich **mehrere GBMboost** auf der Anlage, so ist es außerdem empfehlenswert, |
+ | |||
+ | {{ : | ||
---- | ---- | ||
gbm/verkabelung_gbm.1561991789.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/07/01 16:36 von fichtelbahn