gbm:addonmodule_gbm16ts
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
gbm:addonmodule_gbm16ts [2017/09/05 13:34] – angelegt fichtelbahn | gbm:addonmodule_gbm16ts [2019/12/23 10:14] – fichtelbahn | ||
---|---|---|---|
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
---- | ---- | ||
+ | ===== 5V Versorgung für Kehrschleifenerweiterung (interne Quelle) ===== | ||
+ | Beim GBM16TS wird für die Versorgung des Kehrschleifenmoduls eine 5V Gleichspannung benötigt, dessen Masse getrennt von der normalen BiDiB-Versorgung ist. Der klassische Lösungsansatz dafür ist, dass dieses Kehrschleifenmodul mit einem eigenständigen 5V Steckernetzteil versorgt wird, **aber beim GBM16TS geht es auch anders…** | ||
+ | Der GBM16TS (nur die GBM16TS-Baugruppe) versorgt sich eigenständig aus dem BiDiBus mit Hilfe eines internen 5V DC/DC Wandlers. Das bedeutet die interne Versorgungsspannung ist gegenüber den BiDiBus galvanisch getrennt und kann ohne weiteres für unseren Anwendungsfall „Kehrschleifenmodul“ verwendet werden. | ||
- | ===== GBM_DC/DC Modul bei Verwendung der Kehrschleifenerweiterung ===== | ||
- | Der GBM16TS wird grundsätzlich vom BiDiBus versorgt und benötigt keine zusäzliche Versorgungsspannung. Wird aber das Kehrschleifenerweiterungsmodul verwendet, muss das Modul eigenständig mit einer externe 5V versorgt werden. Neben einem eigenen 5V Steckernetzteil kann die 5V Versorgung auch aus der Versorgungsspannung der BiDiB-Knoten z.B. GBMboost gewonnen werden. Für diesen Anwendungsfall | + | **Es gibt hier zwei mögliche Varianten, dessen Ergebnis zum gleichen Ziel führt:** |
- | {{:gbm:gbm_dcdc_produktbild_01.jpg?300 |}} | + | **1. Variante:** |
+ | Mit Hilfe einer Drahtbrücke werden die beiden äußeren Bohrungen miteinander verbunden. | ||
- | **Die Vorteile** einer 5V-Hilfsspannung sind, dass auch noch im Kurzschlussfall bzw. bei abgeschaltetem Booster, eine lückenlose Gleisüberwachung | + | **2. Variante: |
+ | Eine SMD-Diode D43 (z.B. PMEG2020) wird mit der korrekten Einbaurichtung (siehe Abbildung) auf den freien Pads verlötet. | ||
- | **Der Nachteil einer externen | + | Bei beiden Varianten erhält jetzt das Kehrschleifenmodul die interne |
- | + | ||
- | ====Abhilfe mit dem GBM_DC/DC Modul==== | + | |
- | + | ||
- | Mit der Hilfsspannungserweiterungsplatine **GBM_DC/ | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | (Abbildung zeigt einen GBM16T - die Montage ist beim GBM16TS identisch) Das GBM_DC/DC Modul kann alleine oder zusammen mit einem Kehrschleifenmodul | + | |
- | + | ||
- | ====Wie wird die Baugruppe angeschlossen? | + | |
- | + | ||
- | Die 12VDC-18VDC Versorgungsspannung für den GBMboost kann an der Klemme X1 angeschlossen werden. Über die Klemme X3 wird die Versorgung weiterverbunden zum GBMboost Klemme X34, auf der GBMboost Baugruppe. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Der Huckepack - GBM16T erhält über die interne 6-polige Stiftleiste seine 5V Hilfsspannung. Müssen weitere GBM16T Module (die mit dem gleichen Booster verbunden sind) mit einer 5V Hilfsspannung versorgt werden, kann diese Versorgung | + | |
- | + | ||
- | **Auf der Baugruppe befinden sich noch zwei LEDs:** | + | |
- | + | ||
- | **LED2:** -- Die grüne LED leuchtet, wenn an der Klemme X1 oder X3 eine Versorgungsspannung zwischen 10-30V anliegt. | + | |
- | + | ||
- | **LED1:** -- Die grüne LED leuchtet, wenn aus der angelegten VCC Spannung eine 5V Spannung erzeugt wurde. | + | |
+ | <WRAP center round important 80%> | ||
+ | Die interne 5V Versorgung kann nur Ihr eigenes Kehrschleifenmodul versorgen und darf nicht | ||
+ | für weitere Kehrschleifenmodule verwendet werden. | ||
+ | </ | ||
---- | ---- |
gbm/addonmodule_gbm16ts.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/16 08:18 von fichtelbahn