gbm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
gbm [2014/12/19 13:07] – [Leistungsmerkmale:] Micha68 | gbm [2024/01/12 17:15] – [XpressNet-Schnittstelle] akuhtz | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Diese beiden Teile können zusammen aber auch getrennt auf Ihrer Anlage betrieben werden. An einem GBMboost können bis zu drei GBM16T Module angeschlossen werden. Das ermöglicht bis zu 3x16 Gleisabschnitte (48 Gleisanschlüsse) an einem GBMBoost-Modul. | Diese beiden Teile können zusammen aber auch getrennt auf Ihrer Anlage betrieben werden. An einem GBMboost können bis zu drei GBM16T Module angeschlossen werden. Das ermöglicht bis zu 3x16 Gleisabschnitte (48 Gleisanschlüsse) an einem GBMBoost-Modul. | ||
+ | ===== Anschlussklemmen für den GBM16T ===== | ||
+ | |||
+ | Der SMD-bestückte GBM16T hat keine Anschlussklemmen im Bausatz enthalten, weil es dafür vier verschiedene Möglichkeiten gibt: "Ria Plug" auf die Seite oder nach Oben, Doppelstockklemmen, | ||
+ | |||
+ | Die passenden Anschlussklemmen können dazu im Fichtelbahn-Shop als Option bestellt werden. Welche Variante Sie für Ihren Einsatz wählen, ist von dem geplanten Anschlusskonzept und Ihrer Anlage abhängig. Im Punkt [[gbm: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== XpressNet-Schnittstelle ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Diese Option können Sie ebenfalls optional zu Ihrem GBMBoost-Master bestellen. Damit erhalten Sie die zusätzlichen bedrahteten Bauteile für den Anschluss eines Handreglers. Alle SMD-Bauteile sind schon auf der GBMBoost-Master Platine bestückt. Diese Option ist aber nur notwendig, wenn Sie einen Handregler anschließen möchten. | ||
+ | |||
+ | Über CV83 kann der Offset für DCC-Weichenbefehle eingestellt werden. Standardwert ist 0. Dieser Wert kann verändert werden, damit der XPressnet Handregler (MultiMAUS, Lenz Handregler) eine um diesen Wert höhere (bei positiven Werten) oder niedrigere Adresse (bei negativen Werten) sendet. | ||
+ | |||
+ | Hinweis: ab 2.02.02 verschieben sich DCC-Schaltadressen um 4 | ||
---- | ---- | ||
- | ===== Leistungsmerkmale: ===== | + | ===== Leistungsmerkmale ===== |
**Melder (GBM16T):** | **Melder (GBM16T):** | ||
Zeile 23: | Zeile 39: | ||
* Belegtmeldungen werde quittiert und bei Übertragungsfehlern automatisch wiederholt SecureACK | * Belegtmeldungen werde quittiert und bei Übertragungsfehlern automatisch wiederholt SecureACK | ||
* Melderüberwachung (auch der Ausfall des Melders wird überwacht) | * Melderüberwachung (auch der Ausfall des Melders wird überwacht) | ||
+ | * Belegtmeldung auch bei Analog-Betrieb möglich | ||
* integrierte Kehrschleifensteuerung (optional mit AddonModul) | * integrierte Kehrschleifensteuerung (optional mit AddonModul) | ||
+ | * Entprell-, Verzögerung- und Empfindlichkeit der Gleismelder einstellbar | ||
+ | * updatefähig mit einem USB-UART Kabel | ||
**Booster (GBMboost): | **Booster (GBMboost): | ||
Zeile 30: | Zeile 49: | ||
* Booster liefert 4A Fahrstrom (bei H0 genügt das für 4-8 gleichzeitig fahrende Züge) | * Booster liefert 4A Fahrstrom (bei H0 genügt das für 4-8 gleichzeitig fahrende Züge) | ||
* Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiedereinschalten durch Prüfimpuls | * Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiedereinschalten durch Prüfimpuls | ||
+ | * einstellbare Strombegrenzung | ||
+ | * DCC-Überwachung | ||
+ | * kostenfreie Konfigurationstools (BiDiB-Wizard / BiDiB-Monitor) verfügbar | ||
**Zentrale (GBMboost): | **Zentrale (GBMboost): | ||
Zeile 35: | Zeile 57: | ||
* Interfacefunktion für BiDiBus und DCC-Erzeugung (vollwertige Zentrale) | * Interfacefunktion für BiDiBus und DCC-Erzeugung (vollwertige Zentrale) | ||
* Eingangsspannung: | * Eingangsspannung: | ||
- | * DCC Ausgangsspannung ist Eingangsspannung-0.4V | + | * DCC Ausgangsspannung ist Eingangsspannung- |
* 32 BiDiB-Baugruppen auf einer Ebene, mit dem OneHub bis zu 1000 Teilnehmer erweiterbar | * 32 BiDiB-Baugruppen auf einer Ebene, mit dem OneHub bis zu 1000 Teilnehmer erweiterbar | ||
* Interface zum Verwalten von BiDi-Baugruppen (z.B. die LightControl) | * Interface zum Verwalten von BiDi-Baugruppen (z.B. die LightControl) | ||
Zeile 49: | Zeile 71: | ||
---- | ---- | ||
- | ===== Hardware-Versionen: ===== | + | ===== Hardware-Versionen ===== |
- | Hardware v1.8 ist kompatible | + | Hardware v1.8 ist kompatibel |
==== GBM v1.6 (Juli 2012) ==== | ==== GBM v1.6 (Juli 2012) ==== | ||
Zeile 62: | Zeile 84: | ||
* Der 12V Spannungsregler entfällt beim GBMboost-Node (Spannungsversorgung geändert). | * Der 12V Spannungsregler entfällt beim GBMboost-Node (Spannungsversorgung geändert). | ||
* weitere Bestückungs- und Hardwarefehler aus der FAQ sind eingeflossen. | * weitere Bestückungs- und Hardwarefehler aus der FAQ sind eingeflossen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== GBM v1.9 (April 2016) ==== | ||
+ | * CMD_ACK Leitung mit TP0 verbunden | ||
---- | ---- | ||
+ | ==== GBM v2.0 (August 2017) ==== | ||
+ | * Booster-Spulen für evtl. Übergangsprobleme | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== Firmware ===== | ===== Firmware ===== | ||
- | Ausführliche Erklärungen und die aktuelle Firmware für GBMboost und GBM16T | + | Die aktuelle Firmware für GBMboost und GBM16T |
+ | |||
+ | <WRAP center round info 100%> | ||
+ | Eine ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung zum Update der GBMboost / GBM16T Baugruppen finden Sie hier: | ||
+ | |||
+ | * [[wizard# | ||
+ | * [[wizard# | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | </ | ||
===== Ausstattung ===== | ===== Ausstattung ===== | ||
Zeile 89: | Zeile 128: | ||
- | Intelligente Steuerungsprogramme am PC können so zum Beispiel bei überlasteten | + | Intelligente Steuerungsprogramme am PC können so zum Beispiel bei überlasteten |
---- | ---- |
gbm.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/12 17:20 von akuhtz