Seite 2 von 2

Re: Fichtelbahn Neo Control Datenleitung

Verfasst: Mo 5. Jan 2026, 08:16
von Lorenz
Diese Störungen kann man verhindern, indem man nach jeweils ca. 1,5 Metern ein WS2812 in die Leitung einbaut.
Auf meiner Spur1-Anlage habe ich eine NEOcontrol im Vollausbau. Alle 120 Leds = je 20 WS2811 pro Strang sind genutzt.
Nach 10 WS2811 kommt eine Zusatzeinspeisung. Zwischen dem letzten WS2811 und der NEoControl sind jeweils ca 12 m 3-adrige 0,5mm verdrillte Kabel. Das erste WS2811 ist ca 2m von der NEOControl entfernt.
Die beiden NC-Leitungen gehen kreuz und quer unten in der Anlage herum, kreuzen andere Kabel (230V, BM GBMBoost, Servoleitungen etc.), laufen in Kabelschächten parallel zu solchen.

Und Dennoch: funktioniert einwandfrei.

Re: Fichtelbahn Neo Control Datenleitung

Verfasst: Mo 5. Jan 2026, 08:30
von fschum
Leute,

Die Gesamtlänge der Busses ist nicht relevant - entscheidend sind Längen zwischen den einzelnen Modulen.

Re: Fichtelbahn Neo Control Datenleitung

Verfasst: Fr 23. Jan 2026, 15:27
von Elvar
Einen (viel) längeren Abstand kann man auch mit zwei TTL - RS485 Umsetzern erreichen - gibt´s für wenige Euro beim Chinesen. Da sind letztlich die gleichen Treiber drauf, die auch der BiDiB-Bus verwendet. Die Verbindung besteht dann nur aus zwei verdrillten Leitungen. Hab´s probiert, es funktioniert.

Eckart